您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 通讯屏蔽线接地

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

通讯屏蔽线接地

lanan  发表于 2023/3/9 16:17:39      1516 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教大家温控仪表与触摸屏通讯有干扰,用屏蔽线好多了,不知道要在仪表这头接地还是触摸屏这头接地,或者都接地?

1楼 0 0 回复
  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2023/3/9 16:47:35

    最好都不接地,采用屏蔽双绞线进行通信

    2楼 回复本楼

    引用 ibecc 2023/3/9 16:47:35 发表于2楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2023/3/10 11:49:34

     一般是把屏蔽线接到两头通讯节点GND端子,触摸屏本身有接地端子与柜子共同接地就可以了。

    3楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2023/3/10 11:49:34 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2023/3/10 13:54:33

    屏蔽线接地原则是一头接地。所谓接地就是与系统公共零电位点连接,不是大地。

    屏蔽线连接系统这边的0电位点,远端悬空。


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2023/3/10 13:54:33 发表于4楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2023/3/10 14:10:39

    有时接地效果反而不好,影响使用

    5楼 回复本楼

    引用 dongfei 2023/3/10 14:10:39 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /