您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器出现电缆过长如何解决?

boguan_thl

boguan_thl   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-15

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

变频器出现电缆过长如何解决?

boguan_thl  发表于 2023/3/16 17:13:49      2159 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在有一台0.75KW变频器,从柜子到电机,电缆有210M长,7G2.5mm规格,如果加输出电抗器能行得通吗?不想再加柜子中转,或者有什么其他更好的解决方式呢?

1楼 1 1 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2023/3/17 15:38:06

    把变频器移到离电机近一点的地方,单独加一个柜子

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2023/3/17 15:38:06 发表于2楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2023/3/17 15:46:28

    加输出电抗器试试

    3楼 回复本楼

    引用 ak333 2023/3/17 15:46:28 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2023/3/17 16:26:15

    输出加正弦波滤波器,然后电机电压设置高一点。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2023/3/17 16:26:15 发表于4楼的内容

  • akuan

    akuan   |   当前状态:在线

    总积分:510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    akuan   发表于 2023/3/20 15:34:28

    规范的做法是把柜子安装在电机附件符合要求房间,操作和显示的地方可用触摸屏或仪表与变频器通讯,其它临时的措施即使能用也不长久。

    5楼 回复本楼

    引用 akuan 2023/3/20 15:34:28 发表于5楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2023/3/20 15:45:41

    加输出电抗器吧,那么长距离不一定好使,只能冒险一次

    6楼 回复本楼

    引用 1620745 2023/3/20 15:45:41 发表于6楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2023/3/20 15:55:51

    更换变频一体机。

    7楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2023/3/20 15:55:51 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /