您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 两个mcgs可以读一组数据吗

dongzhang

dongzhang   |   当前状态:在线

总积分:887  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-24

最后登录时间: 2023-09-01

空间 发短消息加为好友

两个mcgs可以读一组数据吗

dongzhang  发表于 2023/3/29 15:56:13      398 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在一组传感器读出了数据。这组数据同时接到工控机和mcgs触摸屏上,会出错吗,如果会出错,怎么做到同时读一组数据?

1楼 0 0 回复
  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/3/30 14:47:35

    传感器是485吗?传感器做485从站时,1条485总线只允许一个主站,你可以加485分线器这种东西实现;或者可以把两个MCGS其中一个作为服务器转发,另外一个MCGS去读这个MCGS即可。

    2楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/3/30 14:47:35 发表于2楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/3/30 14:58:12

    触摸屏做组态软件的从站(注意设备地址),组态软件做传感器的主站(注意设备地址),组态软件采到传感器数据后写到触摸屏的地址里即可(反过来也可以的,只是组态软件做从站不太好弄)

    3楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/3/30 14:58:12 发表于3楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2023/3/30 15:31:05

    PLC能读到或采集到,直接再送给PC

    4楼 回复本楼

    引用 ingrry 2023/3/30 15:31:05 发表于4楼的内容