请问一个我不明的问题,我使用一台西门子430的变频器,原来的帮障是运转频率超过了37HZ时变频器就跳机,不超过这个频率它运作是很正常的,后来检查才发现是电源缺相了.
重新接好电源,运转正常了.
不解的是变频器缺相也能运行吗?请答复,谢了.
-
引用 钟灵山 2007/11/8 8:33:26 发表于2楼的内容
-
-
-
wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
wzl139547139 发表于 2007/11/8 9:32:45
变频器控制部分一般是用的开关电源供电,而为开关电源提供电源的是直流母线电压,任意两相输入时,在负载较轻的情况下与三相输入时直流母线的电压水平相差无几,所以能够正常运行。3楼 回复本楼
引用 wzl139547139 2007/11/8 9:32:45 发表于3楼的内容
-
-
引用 3261217 2007/11/13 9:10:12 发表于4楼的内容
-
引用 lljel 2007/11/13 16:41:12 发表于5楼的内容
-
引用 xxkjfw 2007/11/13 21:32:14 发表于6楼的内容
-
引用 moonoon 2007/11/19 17:54:08 发表于7楼的内容
-
引用 ddw6666 2007/11/29 13:56:49 发表于8楼的内容
-
引用 lyg780908 2007/12/10 12:16:06 发表于9楼的内容
-
-
-
kongxiang777 | 当前状态:离线
总积分:70 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-10
最后登录时间: 2008-12-23
-
kongxiang777 发表于 2008/1/11 1:08:39
三相整流桥有6个二极管构成,缺相后只有四个在工作,在同样的功率下,每个二极管要承担的电流要大,所以,缺相后要降功率使用
引用 kongxiang777 2008/1/11 1:08:39 发表于10楼的内容
-
-
引用 tzm831128 2008/5/10 11:14:55 发表于11楼的内容