生物安全实验室净化装修工程

bjhuaxu  发表于 2023/4/20 14:39:21      375 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  生物安全实验室的分级、分类和技术指标

  生物安全实验室的分级

  生物安全实验室可由防护区和辅助工作区组成。

  根据实验室所处理对象的生物危害程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1 BSL-2 BSL-3 BSL-4 表示相应级别的实验室,动物生物安全实验室可采用ABSL-1 ABSL-2 ABSL-3 ABSL-4表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按如下进行分级:

  一级:低个体危害,低群体危害。对人体,动植物或环境危害较低,不具有对健康成人,动植物致病的致病因子。

  二级:中等个体危害,有限群体危害。对人体动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康成人,动物和环境不会造成严重危害,有效的预防和治疗措施。

  三级:高个体危害,低群体危害。对人体动植物或环境具有高度危害性,通过直接接触或气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防和治疗措施。

  四级:高个体危害,高群体危害,对人体,动植物或环境具有高度危害性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的,高度危险的致病因子,没有预防和治疗措施。

  生物安全实验室的位置要求规定:

  一级:可公用建筑物,实验室有可控制进出的门,选址和建筑间距无要求。

  二级:可公用建筑物,与建筑其他部分可相通,但应设可自动关闭的带锁的门,选址和建筑间距无要求。

  三级:与其他实验室可公用建筑物,但应自成一区,宜设在其一端或一侧,满足排风间距要求。

  四级:独立建筑物,或与其他级别的生物安全实验室共用建筑物,但应在建筑物中独立的隔离区域内,宜远离市区。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离不应小于相邻建筑物或构筑物高度的1.5倍。

  生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜。BSL-3中a类实验室防护区应包括主实验室、缓冲间等,缓冲间可兼作防护服更换间,辅助工作区应包括清洁衣物更换间,监控室,洗消间,淋浴间等,BSL-3b1类实验室防护区应包括主实验室,缓冲间,防护服更换间等。辅助工作区应包括清洁衣物更换间,监控室,洗消间,淋浴间等。主实验室不宜直接与其他公共区域相邻。

  装修要求

  三级和四级生物安全实验室应采用无缝的防滑耐腐蚀地面,踢脚宜与墙面齐平或略缩进不大于2mm-3mm。地面与墙面的相交位置及其他围护结构的相交位置,宜作半径不小于30mm的圆弧处理。

  三级和四级生物安全实验室墙面,顶棚的材料应易于清洁消毒,耐腐蚀,不起尘,不开裂,光滑防水,表面涂层宜具有抗静电性能。

  一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗,没有机械通风系统时,b1类生物实验室可设外窗进行自然通风,且外窗应设置防虫纱窗,b2类,三级和四级生物安全实验室的防护区不应设外窗,但可在内墙上设密闭观察窗,观察窗应采用安全的材料制作。北京华旭洁净净化承接各种洁净净化实验室工程一站式服务。