您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 200smart 怎么控制总线伺服

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

200smart 怎么控制总线伺服

wangchen  发表于 2023/6/12 14:36:59      406 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

200smart  怎么控制总线伺服  指令是一样的麽

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2023/6/13 14:58:00

    总线就得有协议啊,200smart支持的协议就可以控制。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2023/6/13 14:58:00 发表于2楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2023/6/13 15:06:00

    可以看一下 200smart采用profinet控制V90 PN的经典教程

    3楼 回复本楼

    引用 ibecc 2023/6/13 15:06:00 发表于3楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2023/6/13 15:21:02

    选支持PROFINET 的伺服就可以

    4楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2023/6/13 15:21:02 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /