控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC功能块运算问题
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
hebby 发表于 2023/6/13 15:01:06 463 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
仿真过程中为什么编码器前次值128运行结果为0,而不是128?该变量只有两个地方使用到,没有对它进行赋值,请问是什么原因谢谢
zrnyb | 当前状态:在线
总积分:884 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-06-04
最后登录时间: 2023-08-31
zrnyb 发表于 2023/6/14 17:16:38
看看你的变量建立的是否合理?寄存器是否被别的变量占用。
引用 zrnyb 2023/6/14 17:16:38 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2023/6/15 17:35:36
地址是自动分配的,还是定义的,还是保持不保持的?一般要全局固定地址带保持不会错
引用 lanan 2023/6/15 17:35:36 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分