您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器出现电缆过长如何解决?

boguan_thl

boguan_thl   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-15

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

变频器出现电缆过长如何解决?

boguan_thl  发表于 2023/7/20 17:37:40      1147 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一台0.75KW变频器,从柜子到电机,电缆有200M长,7G2.5mm规格,如果加输出电抗器能行得通吗?

1楼 0 0 回复
  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/7/26 16:46:52

    通过计算来看是否真的长了。电缆长, 电压降大, 有时会产生电机转矩不足, 特别是输出频率低时更突出。通常变频器与电机间的电压降以额定电压的2%为容许值,可以此值比较,看看你的实际压降是多少

    2楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/7/26 16:46:52 发表于2楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2023/7/26 17:21:36

    把变频器移到离电机近一点的地方,单独加一个柜子不就OK了

    3楼 回复本楼

    引用 1620745 2023/7/26 17:21:36 发表于3楼的内容

  • akuan

    akuan   |   当前状态:在线

    总积分:510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    akuan   发表于 2023/7/26 17:43:31

    加输出电抗器试试

    4楼 回复本楼

    引用 akuan 2023/7/26 17:43:31 发表于4楼的内容

  • wx_218472

    wx_218472   |   当前状态:在线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2023-07-25

    最后登录时间: 2024-10-29

    空间 发短消息加为好友

    wx_218472   发表于 2023/7/27 13:37:47

    不行,变频器是非正弦输出,谐波会造成oL报警,最好控制在30米内.

    5楼 回复本楼

    引用 wx_218472 2023/7/27 13:37:47 发表于5楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2023/7/27 16:36:36

    输出加正弦波滤波器,然后电机电压设置高一点。

    6楼 回复本楼

    引用 oks123 2023/7/27 16:36:36 发表于6楼的内容

  • ak14

    ak14   |   当前状态:在线

    总积分:433  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-12

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    ak14   发表于 2023/7/27 16:47:06

    把柜子安装在电机附件符合要求房间,操作和显示的地方可用触摸屏或仪表与变频器通讯,其它临时的措施即使能用也不长久。

    7楼 回复本楼

    引用 ak14 2023/7/27 16:47:06 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /