控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 7芯电缆能接两个三相电机吗
akkkkk | 当前状态:在线
总积分:665 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-30
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
akkkkk 发表于 2023/8/9 18:00:52 421 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一台1.5kw三相电机,配有三相550w的刹车,手里没有合适的电缆,用7*1平方线可以接吗,长度8米,穿不锈钢波纹管,这样接线会不会有问题
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2023/8/11 17:43:13
额定电流3A 左右 7*0.75都够
引用 xueba 2023/8/11 17:43:13 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
wuwei01 发表于 2023/8/11 17:47:26
总的额定电流4.4A,不用做定位控制的话,普通的控制应急用接没事。毕竟电线相互离的近了会相互感应,电压升高