您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 模拟量模块异常,会导致PT100升温慢吗

xzr2004xzr

xzr2004xzr   |   当前状态:在线

总积分:436  2024年可用积分:292

注册时间: 2005-01-27

最后登录时间: 2024-12-13

空间 发短消息加为好友

模拟量模块异常,会导致PT100升温慢吗

xzr2004xzr  发表于 2023/8/14 9:45:36      699 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        6ES7 331-7KF02-0AB0模块接了PT100温度探头。有两个加热回路,一个是腔体干燥,另一个是柱干燥,各有各的温度检测探头。两个加热回路升温需要大致同步,不然会报警。开始是腔体回路升温慢,以为加热丝有问题,换了两次加热丝,还是升温慢,到97度左右,0.2度慢慢的往上升,而柱干燥加热升温很快。

        最近我把两个检测温度探头位置对调了一下。发现温度升温慢转移到了柱干燥这里。判断加热回路控制没有问题,检测温度回路出了问题。于是更换腔体干燥温度探头,结果还是腔体干燥升温的慢。难道是模拟量模块的问题吗


1楼 0 0 回复
  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:502  2024年可用积分:310

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-12-17

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2023/8/14 20:33:26

    升温慢会不会确实升温吗?有没有测一下实际温度跟采集上来的温度相差大不大

    2楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2023/8/14 20:33:26 发表于2楼的内容

  • systemdat

    systemdat   |   当前状态:在线

    总积分:396  2024年可用积分:226

    注册时间: 2007-08-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    systemdat   发表于 2023/8/14 20:34:12

    测过一样,就是升温慢。别的探头都已经到温度,它还在0.2度左右往上慢慢涨

    3楼 回复本楼

    引用 systemdat 2023/8/14 20:34:12 发表于3楼的内容

  • xzr2004xzr

    xzr2004xzr   |   当前状态:在线

    总积分:436  2024年可用积分:292

    注册时间: 2005-01-27

    最后登录时间: 2024-12-13

    空间 发短消息加为好友

    xzr2004xzr   发表于 2023/8/14 20:35:04

    温度监测显示异常,不外乎2点:

    1. 温度监测点本来就是异常,传感器与检测显示装置正常;

    2. 传感器与检测显示装置异常;

      针对以上分别排除处理,替换法检查吧


    4楼 回复本楼

    引用 xzr2004xzr 2023/8/14 20:35:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /