-
-
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:436 2024年可用积分:292
注册时间: 2005-01-27
最后登录时间: 2024-12-13
-
模拟量模块异常,会导致PT100升温慢吗
xzr2004xzr 发表于 2023/8/14 9:45:36 699 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
6ES7 331-7KF02-0AB0模块接了PT100温度探头。有两个加热回路,一个是腔体干燥,另一个是柱干燥,各有各的温度检测探头。两个加热回路升温需要大致同步,不然会报警。开始是腔体回路升温慢,以为加热丝有问题,换了两次加热丝,还是升温慢,到97度左右,0.2度慢慢的往上升,而柱干燥加热升温很快。
最近我把两个检测温度探头位置对调了一下。发现温度升温慢转移到了柱干燥这里。判断加热回路控制没有问题,检测温度回路出了问题。于是更换腔体干燥温度探头,结果还是腔体干燥升温的慢。难道是模拟量模块的问题吗
-
-
-
zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:502 2024年可用积分:310
注册时间: 2006-08-15
最后登录时间: 2024-12-17
-
zpjames1127 发表于 2023/8/14 20:33:26
升温慢会不会确实升温吗?有没有测一下实际温度跟采集上来的温度相差大不大
引用 zpjames1127 2023/8/14 20:33:26 发表于2楼的内容
-
-
引用 systemdat 2023/8/14 20:34:12 发表于3楼的内容
-
-
-
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:436 2024年可用积分:292
注册时间: 2005-01-27
最后登录时间: 2024-12-13
-
xzr2004xzr 发表于 2023/8/14 20:35:04
温度监测显示异常,不外乎2点:
温度监测点本来就是异常,传感器与检测显示装置正常;
传感器与检测显示装置异常;
针对以上分别排除处理,替换法检查吧
引用 xzr2004xzr 2023/8/14 20:35:04 发表于4楼的内容
-