控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器和触摸屏通讯断电怎么不保存数据
kuuann7 | 当前状态:在线
总积分:1660 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
kuuann7 发表于 2023/8/21 15:42:11 1532 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
威纶触摸屏和富士变频器通讯,为什么断电在通电,就是零,保存不了,没有上次设定的频率了 求教谢谢
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2023/8/22 14:09:49
应该使用断电保持寄存器,普通寄存器断电后数据就丢失了
引用 1620745 2023/8/22 14:09:49 发表于2楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2023/8/22 14:28:41
不能使用LW型数据,必须使用RW断电保持数据,如果这个数据是PLC传过来的,务必在PLC侧设置断电自保持数据范围
引用 goodlook 2023/8/22 14:28:41 发表于3楼的内容
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
boyuebj 发表于 2023/8/22 17:34:02
断电保持需要勾选,或者在上位触摸屏中有保持寄存器地址。
引用 boyuebj 2023/8/22 17:34:02 发表于4楼的内容
kofu1223 | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:0
注册时间: 2023-08-23
最后登录时间: 2023-09-24
kofu1223 发表于 2023/8/23 14:44:17
可以
www.sdzhdy.com
引用 kofu1223 2023/8/23 14:44:17 发表于5楼的内容