您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液位控制仪表系统故障

dongfei

dongfei   |   当前状态:在线

总积分:886  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-09-03

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

液位控制仪表系统故障

dongfei  发表于 2023/8/31 17:42:14      995 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

液位控制显示值如若出现最大或最小异常情况时,则要检测仪表是否处于正常指标状态。具体操作时要观察液位的在操作过程中的变化情况,可以采用手动的液位控制方式。根据液位的变化区间范围来判断故障点的位置,如果液位是在固定的范围内变化,那在液位控制系统中是存在着故障的。如若液位状态不稳,则是工艺操作系统造成,具体可结合工艺生产情况予以排查。其次,液位控制指示和现场仪表指标不配套时,则首先检查负压导压管的封液情况是否存在测漏、渗漏,如果确实发现测漏,重新灌注封液即可。最后,当控制仪表指示不能稳定,即波动频率比较频繁,则需要结合工艺操作系统检查液位容量是否正常,当发现确有故障采取针对性解决措施即可。


1楼 0 0 回复
  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2023/8/31 17:49:29

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 xue 2023/8/31 17:49:29 发表于2楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2023/9/7 14:28:06

    学习

    3楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2023/9/7 14:28:06 发表于3楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/9/7 15:00:30

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/9/7 15:00:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /