ABB变频器输出电流和DCS对不上怎么调

kxdq  发表于 2023/9/19 8:30:02      749 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ABB510变频器电流反馈信号传输至DCS,DCS显示电流值和ABB变频器显示电流不一致,两者相差20A,DCS端排查无问题,请问ABB端应设置那些代码参数和怎样设置。

1楼 0 0 回复
  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:273  2024年可用积分:86

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-04-22

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2023/9/19 8:34:30

    看看中途布线有没有干扰源(有干扰源会瞬间波动),其次你换算量程有没有正确

    2楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2023/9/19 8:34:30 发表于2楼的内容

  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:863  2024年可用积分:361

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-04-24

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2023/9/19 8:35:18

    你用的是4-20MA的信号吧,变频器模拟量输出比率默认是%0-100%,你需要调成20%-100%

    3楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2023/9/19 8:35:18 发表于3楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:596  2024年可用积分:232

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-04-15

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2023/9/19 8:35:53

    量程不对应吧,两边量程没问题的话,可以考虑增加信号隔离器