控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器输出不平衡故障
ak333 | 当前状态:在线
总积分:523 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-30
最后登录时间: 2023-09-28
空间 发短消息加为好友
ak333 发表于 2023/9/28 17:09:23 748 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
举个例子
一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2023/10/12 17:22:55
ding
引用 1620745 2023/10/12 17:22:55 发表于2楼的内容
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
akuan 发表于 2023/10/12 17:29:55
学习
引用 akuan 2023/10/12 17:29:55 发表于3楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2023/10/12 17:51:22
谢谢分享
引用 oks123 2023/10/12 17:51:22 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分