您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Modbus协议地址的设定

syf006

syf006   |   当前状态:在线

总积分:408  2024年可用积分:278

注册时间: 2006-11-20

最后登录时间: 2024-12-25

空间 发短消息加为好友

Modbus协议地址的设定

syf006  发表于 2023/10/27 8:52:56      770 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     利用Modbus协议可以实现设备间的数据交换。Modbus通讯理论上支持4种Modicon PLC地址,即0*、1*、3* 和4*四种,分别表示开出(中间线圈)、开入、模入、模出(中间寄存器)等数据地址。与西门子或其它设备中的开入、开出、模入、模出地址完全不对应。可以理解为0*和1*对应位地址的读写操作,3* 和4*字地址的读写操作。

此处0*、1*、3* 和4*表示长度有的为5位数字、有的为6位,其实和Modbus通讯无关,只是和软件的表示方式有关。
按照Modbus通讯时最常用的是RTU读请求格式:
从站地址(1个字节)、功能代码(1个字节)、从站数据起始地址(2个字节)、读数据长度(2个字节)、CRC校验(2个字节)
可见,只需设置起始从站数据区起始地址和通讯长度即可。

特别注意,Modbus地址遵从IEC1的地址标准(最小地址为*1),西门子遵从IEC0的标准(最小地址为0,如M0.0)。因此,不同标准的地址做通讯时需要做地址变换,即加1的操作。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /