您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 能不能共用一个FX485ADP-MB通讯

jlxr11

jlxr11   |   当前状态:在线

总积分:371  2024年可用积分:172

注册时间: 2006-11-28

最后登录时间: 2024-10-16

空间 发短消息加为好友

能不能共用一个FX485ADP-MB通讯

jlxr11  发表于 2023/11/1 11:51:59      454 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在有三台伺服跟一台变频器需要通讯,能不能共用一块FX485ADP-MB模块?可以的话接线怎么接?望大神解答,感谢!!!!

1楼 0 0 回复
  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:318  2024年可用积分:145

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-10-17

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2023/11/1 12:15:14

    是否是同一协议?如果不同那就全部用无协议来写

    2楼 回复本楼

    引用 jwx506 2023/11/1 12:15:14 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1122  2024年可用积分:513

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-10-10

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/11/1 12:15:47

    设置不同的站号,没问题的

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/11/1 12:15:47 发表于3楼的内容

  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:347  2024年可用积分:192

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-09-24

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2023/11/1 12:16:28

    以的,同一个波特率不同站地址,硬件接线手拉手方式,最后一个模块记得加上终端电阻

    4楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2023/11/1 12:16:28 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /