您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » TO和FROM的使用

kxdq

kxdq   |   当前状态:在线

总积分:678  2024年可用积分:416

注册时间: 2006-09-06

最后登录时间: 2024-11-06

空间 发短消息加为好友

TO和FROM的使用

kxdq  发表于 2023/11/7 8:46:21      490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG

TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?


1楼 0 0 回复
  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/11/7 8:47:49

    FX2N-16EX  这个是输入IO单元     你直接接着你上一个IO编下去就行  不用写程序的  不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个  IO模块尽可能放置在最后   然后就是注意电流消耗(模块总数)  智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。

    2楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/11/7 8:47:49 发表于2楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1133  2024年可用积分:611

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/11/7 8:48:18

    把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。

    3楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/11/7 8:48:18 发表于3楼的内容

  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:369  2024年可用积分:182

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2023/11/7 8:48:59

    我现在都是直接用MOV给缓存赋值或者读取缓存值,to、from指令用的不多了,个人不喜欢

    4楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2023/11/7 8:48:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /