您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLCFP-XH60T运行一段时间报ERR灯闪烁是什么原因

zpjames1127

zpjames1127   |   当前状态:在线

总积分:489  2024年可用积分:297

注册时间: 2006-08-15

最后登录时间: 2024-11-13

空间 发短消息加为好友

松下PLCFP-XH60T运行一段时间报ERR灯闪烁是什么原因

zpjames1127  发表于 2023/11/8 10:24:00      534 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

松下PLC FP-XH60T运行到产出产品几千个数量后报ERR灯闪烁PLC死机,重新断电重启后可以正常运行,待达到一定数量要出现报ERR灯闪烁,请问问题出在哪里。

1楼 0 0 回复
  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2023/11/8 10:28:49

    错误讯息呢?你的程序呢?

    2楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2023/11/8 10:28:49 发表于2楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1127  2024年可用积分:605

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/11/8 10:29:17

    有可能是程序设定了,那是不是每次都是到达这么多产量就报警了呢?

    3楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/11/8 10:29:17 发表于3楼的内容

  • xz6903

    xz6903   |   当前状态:在线

    总积分:341  2024年可用积分:197

    注册时间: 2007-09-29

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    xz6903   发表于 2023/11/8 10:29:57

    你的产量设定程序怎么写的?估计跟这个有关。最好把程序上传上来

    4楼 回复本楼

    引用 xz6903 2023/11/8 10:29:57 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /