各位好,我这里用5U和信捷伺服控制旋转台绕管,只装了一个原点开关,每转一圈都
要碰一下。
1.开机前按住原点回归按钮,让旋转台回原点,使用图片中的程序,旋转台总是会跑
过,到了原点后再往前冲一下,原点开关就检测不到了。
2.工作的时候采用的是绝对位移指令,转动几圈后又停在原点位置,原点开关是置位
的,这时候如何再原点回归一下呢?确保消除累计误差和记忆的绝对值。
syf006 | 当前状态:在线
总积分:366 2024年可用积分:236
注册时间: 2006-11-20
最后登录时间: 2024-11-06
syf006 发表于 2023/12/4 10:03:08
原点回归速度设定过大,减小原点回归速度,
引用 syf006 2023/12/4 10:03:08 发表于2楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:677 2024年可用积分:415
注册时间: 2006-09-06
kxdq 发表于 2023/12/4 10:03:41
回原点之前可以反向加一个辅助,碰到原点下降沿再回原点
引用 kxdq 2023/12/4 10:03:41 发表于3楼的内容
xz6903 | 当前状态:在线
总积分:341 2024年可用积分:197
注册时间: 2007-09-29
最后登录时间: 2024-11-13
xz6903 发表于 2023/12/4 10:04:17
把X11去掉,可以在原点上回零