您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 5U和信捷伺服控制旋转台回原点问题

sglin

sglin   |   当前状态:在线

总积分:258  2024年可用积分:97

注册时间: 2006-09-15

最后登录时间: 2024-04-08

空间 发短消息加为好友

5U和信捷伺服控制旋转台回原点问题

sglin  发表于 2023/12/4 9:44:22      242 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位好,我这里用5U和信捷伺服控制旋转台绕管,只装了一个原点开关,每转一圈都


要碰一下。

1.开机前按住原点回归按钮,让旋转台回原点,使用图片中的程序,旋转台总是会跑


过,到了原点后再往前冲一下,原点开关就检测不到了。

2.工作的时候采用的是绝对位移指令,转动几圈后又停在原点位置,原点开关是置位


的,这时候如何再原点回归一下呢?确保消除累计误差和记忆的绝对值。

1楼 0 0 回复
  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:234  2024年可用积分:104

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-04-18

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2023/12/4 10:03:08

    原点回归速度设定过大,减小原点回归速度,

    2楼 回复本楼

    引用 syf006 2023/12/4 10:03:08 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:447  2024年可用积分:185

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-04-24

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/12/4 10:03:41

    回原点之前可以反向加一个辅助,碰到原点下降沿再回原点

    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/12/4 10:03:41 发表于3楼的内容

  • xz6903

    xz6903   |   当前状态:在线

    总积分:228  2024年可用积分:84

    注册时间: 2007-09-29

    最后登录时间: 2024-04-11

    空间 发短消息加为好友

    xz6903   发表于 2023/12/4 10:04:17

    把X11去掉,可以在原点上回零

    4楼 回复本楼

    引用 xz6903 2023/12/4 10:04:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /