您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS485网络信号地的问题

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:879  2024年可用积分:377

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-04-30

空间 发短消息加为好友

RS485网络信号地的问题

032167yyc  发表于 2023/12/5 8:50:09      275 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。

很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。

而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患。

(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,

系统只需检测两线之间的电位差就可以了。

但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,

只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,

甚至损坏接口。

(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,

如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,

整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波


1楼 0 0 回复
  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:813  2024年可用积分:291

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-04-29

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/12/5 13:14:12

    一个主机带多个从机

    2楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/12/5 13:14:12 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:938  2024年可用积分:329

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-04-29

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/12/5 13:14:45

    了解了

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/12/5 13:14:45 发表于3楼的内容

  • systemdat

    systemdat   |   当前状态:在线

    总积分:276  2024年可用积分:106

    注册时间: 2007-08-22

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    systemdat   发表于 2023/12/5 13:15:39

    不能忽略信号地的连接

    4楼 回复本楼

    引用 systemdat 2023/12/5 13:15:39 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /