您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与驱动器、步进电机接线方法

lxbjany

lxbjany   |   当前状态:在线

总积分:215  2024年可用积分:58

注册时间: 2007-01-03

最后登录时间: 2024-04-16

空间 发短消息加为好友

PLC与驱动器、步进电机接线方法

lxbjany  发表于 2023/12/7 18:27:35      363 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问一下,西门子SMART200/1200/1500型号的PLC 与 驱动器、步进电机的接线方法都是一样的吗?

特别是smart200 晶体管型和继电器型,接线方法是不是也都一样的?

我手里有个smart200 ,用不用接什么电阻?

步进电机的控制程序是怎样的?

是否有这种视频、电子书教程,可以分享分享

谢谢!


1楼 1 0 回复
  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:596  2024年可用积分:232

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-04-15

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2023/12/7 18:30:49

    首先你问题就有错误,继电器型的是不能输出高速脉冲的,这是常识,还有就是西门子输出都是高电平有效,公共端接0V。还有就是串电阻问题,主要取决于你步进驱动器能不能接受24V脉冲信号,如果是只能接受5V脉冲,那就需要串联一个2.2KΩ,0.25W的色环电阻。剩下的就是用向导去组态了,系统手册里面有具体编程方法,应该算还是比较容易上手的。

    2楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2023/12/7 18:30:49 发表于2楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:234  2024年可用积分:104

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-04-18

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2023/12/7 18:31:23

    什么品牌的PLC输出脉冲信号都需要选择晶体管输出,继电器的不可能输出很高的频率的

    3楼 回复本楼

    引用 syf006 2023/12/7 18:31:23 发表于3楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:162  2024年可用积分:14

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-04-22

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2023/12/7 18:32:14

    新手来围观了

    4楼 回复本楼

    引用 lxg20060816 2023/12/7 18:32:14 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /