(1)当RS485网络中,或通讯距离增长,或波特率提高时,应在网络的最后一个节点处的com+,com-间并接一只130Ω左右的线路匹配电阻,以保障网络的可靠运行。
(2)当RS485网络节点数量增加,(>32)或通讯距离超过1200m时,应在网络中适当地加入RS485中继器。(最好是隔离型的),以保证网络的通讯顺畅。
(3)RS485设备,做为485网络中的一个节点其在网络中的安装应有所重视。网络结构应尽量保证为一条干线,各节点引入的支线段应越短越好,以免引起杂波干扰,影响通讯。
(4)RS485网络的通讯线最好使用屏蔽双绞线。com+与com-为一个线对,并且屏蔽层应在网络的源端单点接地,可有效地防止外界干扰。
(5)RS485网络干线,在布线时,以避免与动力线系统电源线靠近且平行布置,尽量与其距离远一些布置。
(6)RS485网络在野外布线时,须特别注意避免架空走线,通常建议野外布线时,尽可能穿铁管走地沟。并针对应用现场的雷电状况和成本规划,权衡通讯防雷模块的应用。
-
-
-
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:436 2024年可用积分:292
注册时间: 2005-01-27
最后登录时间: 2024-12-13
-
xzr2004xzr 发表于 2023/12/15 13:05:11
RS485网络干线,在布线时,以避免与动力线系统电源线靠近且平行布置,尽量与其距离远一些布置。
引用 xzr2004xzr 2023/12/15 13:05:11 发表于2楼的内容
-
-
引用 jlly0813 2023/12/15 13:05:41 发表于3楼的内容
-
-
kxdq 发表于 2023/12/15 13:06:19
RS485网络的通讯线最好使用屏蔽双绞线。com+与com-为一个线对,并且屏蔽层应在网络的源端单点接地,可有效地防止外界干扰。
引用 kxdq 2023/12/15 13:06:19 发表于4楼的内容