引用 上行下效 2007/11/20 21:10:50 发表于2楼的内容
-
-
-
wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
wzl139547139 发表于 2007/11/21 15:29:40
引用 wzl139547139 2007/11/21 15:29:40 发表于3楼的内容
-
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2007/11/22 16:16:42
增加线圈电阻较大的中间继电器4楼 回复本楼
引用 eastfamous 2007/11/22 16:16:42 发表于4楼的内容
-
-
引用 lichun 2007/11/22 17:06:47 发表于5楼的内容
-
引用 lqk 2007/11/22 22:58:25 发表于6楼的内容
-
引用 zgb_qygas 2007/11/23 19:21:17 发表于7楼的内容
-
-
syybw 发表于 2007/11/24 15:29:21
一般PLC输出控制电流1A左右。继电器输出和晶体管输出两种。输出点总是烧坏考虑两个因素
1:电磁阀功率大超过PLC输出电流;增加中间继电器解决。
2:电感负载引起的问题,增加吸收回路解决。
引用 syybw 2007/11/24 15:29:21 发表于8楼的内容
-
引用 高一分 2007/11/24 22:26:21 发表于9楼的内容
-
引用 happyship 2007/11/25 8:37:54 发表于10楼的内容
-
-
moonoon 发表于 2007/11/26 15:15:48
首先检查电源配置和负载线圈的电流是不是超过PLC额定,中间继电器是交流继电器还是直流继电器?交流继电器在线圈上并阻容吸收,直流继电器并压敏电阻11楼 回复本楼
引用 moonoon 2007/11/26 15:15:48 发表于11楼的内容