您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 程序怎么回到起始点

JLSXY3000

JLSXY3000   |   当前状态:在线

总积分:938  2024年可用积分:329

注册时间: 2007-06-02

最后登录时间: 2024-04-29

空间 发短消息加为好友

程序怎么回到起始点

JLSXY3000  发表于 2024/3/5 10:31:25      461 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在线模式下一段程序 运行完成后怎么自动回到程序起始点。

原先设想运行完后用跳转到起始点 但是程序是循环运行的 ,

我想让程序回到起始点后停止运行 然后按启动才重新运行。

谢谢


1楼 0 0 回复
  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:447  2024年可用积分:185

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-04-24

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/3/5 14:54:15

    既然程序是循环的,建议你根据实际用计数器记录循环次数回到原点终止程序即可。

    2楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/3/5 14:54:15 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:223  2024年可用积分:50

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-04-19

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/3/5 14:56:32

    用MOVE大法  ,当程序运行结束后 将所有的输入输出做复位处理,最后通过MOVE 将步STEP 值=0 ,下次启动时候按启动按钮  STEP=10  这样就构成循环了

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/3/5 14:56:32 发表于3楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:199  2024年可用积分:64

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2024/3/5 15:00:59

    用GOTO指令配合暂停指令PAUSE就可以做到了,程序运行一个循环后GOTU跳转回去,再触发PAUSE暂停指令暂停,再按示教器的启动按钮程序可以继续运行。

    4楼 回复本楼

    引用 lxscok 2024/3/5 15:00:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /