您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 两个触摸屏用以太网与一个PLC通讯

auvesymdt

auvesymdt   |   当前状态:在线

总积分:837  2024年可用积分:716

注册时间: 2023-07-17

最后登录时间: 2024-12-23

空间 发短消息加为好友

两个触摸屏用以太网与一个PLC通讯

auvesymdt  发表于 2024/3/6 14:17:58      850 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两个触摸屏与一个PLC通讯    ,不定时的一天中会出现两三次有一个屏幕卡住(死机)无法操作画面,须重新断电重启就好了,这是什么原因呢,是通讯地址设置问题还是操作部件地址设置问题

1楼 0 0 回复
  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:432  2024年可用积分:233

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-12-13

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2024/3/6 14:33:08

    之前也是试过这种情况,怎样搞都不行

    后来换网线,用六类网线,问题解决。


    2楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2024/3/6 14:33:08 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:436

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-12-17

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/3/6 14:35:10

    如果用了两年最近才出现,那就找一下最近上了设备负载设备,导致干扰比较严重

    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/3/6 14:35:10 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:304

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-12-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/3/6 14:41:10

    是什么屏,我们现场 SIEMENS 的屏与 SIMENES PLC 多屏一切正常,没有卡死的

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/3/6 14:41:10 发表于4楼的内容