您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 机器人动力电缆延长

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:863  2024年可用积分:361

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-04-24

空间 发短消息加为好友

机器人动力电缆延长

032167yyc  发表于 2024/3/19 20:02:07      865 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用KUKA机器人,现在动力电缆长度不够,采购纳期太长,可不可以在拖链用符合标准的柔性电缆,在一个中间BOX中,使用端子台进行延长,这样会对机器人运动产生干扰吗?

1楼 0 0 回复
  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:181  2024年可用积分:32

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-04-10

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2024/3/19 20:15:52

    如果是控制器的动力电缆,那还不是想怎么搞就怎么搞,如果是机器人的各个关节电机的动力线,最好是别这样,毕竟关系到微弱的电流变化或者脉冲的异常就会导致各种报警

    2楼 回复本楼

    引用 lvgang 2024/3/19 20:15:52 发表于2楼的内容

  • lxq

    lxq   |   当前状态:在线

    总积分:298  2024年可用积分:106

    注册时间: 2005-09-08

    最后登录时间: 2024-04-26

    空间 发短消息加为好友

    lxq   发表于 2024/3/19 20:23:12

    看怎么做屏蔽吧,动力电缆里走驱动伺服的电的话,那全是高频高压大电流,没屏蔽就跟天线一样,超级噪声干扰源

    3楼 回复本楼

    引用 lxq 2024/3/19 20:23:12 发表于3楼的内容

  • lxm138245

    lxm138245   |   当前状态:在线

    总积分:192  2024年可用积分:66

    注册时间: 2006-11-06

    最后登录时间: 2024-04-04

    空间 发短消息加为好友

    lxm138245   发表于 2024/3/19 20:23:54

    机器人一般是功率线(电机驱动线)一根电缆、编码器数据一条电缆,单纯电机驱动线用普通屏蔽线可以凑合,编码器电缆就需要考虑数据干扰,

    4楼 回复本楼

    引用 lxm138245 2024/3/19 20:23:54 发表于4楼的内容