您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » acs510变频器参数设置

fammmy

fammmy   |   当前状态:在线

总积分:760  2024年可用积分:279

注册时间: 2021-08-20

最后登录时间: 2024-04-30

空间 发短消息加为好友

acs510变频器参数设置

fammmy  发表于 2024/4/18 18:07:21      483 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

acs510远传压力表 恒压供水  1拖一    

直接给管道打水   4个压力停机   到达压力值休眠。(技术大牛难度的话让压力到达目标压力后10s进入休眠)

 低于压力值10% 自动启动


1楼 0 0 回复
  • lxbogr

    lxbogr   |   当前状态:在线

    总积分:255  2024年可用积分:74

    注册时间: 2007-03-28

    最后登录时间: 2024-04-19

    空间 发短消息加为好友

    lxbogr   发表于 2024/4/18 18:16:08

    恒压供水都是成熟应用了,可以搞一个恒压供水触摸屏HMI,上面参数啥的方便设置

    2楼 回复本楼

    引用 lxbogr 2024/4/18 18:16:08 发表于2楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:240  2024年可用积分:110

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2024/4/18 18:19:51

    楼主要求的是停机,就别弄那“恒压供水”了。一块电接点压力表接到使能端,OK。非常简单。

    3楼 回复本楼

    引用 syf006 2024/4/18 18:19:51 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:505  2024年可用积分:100

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-04-18

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/4/18 18:20:21

    问题想复杂了,其实就一个接点压力表就行了

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/4/18 18:20:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /