您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACS880通讯电机无法反转

xzr2004xzr

xzr2004xzr   |   当前状态:在线

总积分:435  2024年可用积分:291

注册时间: 2005-01-27

最后登录时间: 2024-12-13

空间 发短消息加为好友

ACS880通讯电机无法反转

xzr2004xzr  发表于 2024/5/29 13:35:21      854 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子300与acs880变频器通讯启动,正传程序启动正常,反转程序启动还是正传,停止正常。用DI控制正反转都可以。程序十六进制47F,C7F,47E.是不是变频器设置哪里还有问题?请高手指教!!!

1楼 0 0 回复
  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1214  2024年可用积分:605

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-12-19

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/5/29 14:26:21

    试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速

    2楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/5/29 14:26:21 发表于2楼的内容

  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:432  2024年可用积分:233

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-12-13

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2024/5/29 14:28:54

    一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。

    3楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2024/5/29 14:28:54 发表于3楼的内容

  • lvming173

    lvming173   |   当前状态:在线

    总积分:271  2024年可用积分:146

    注册时间: 2007-07-01

    最后登录时间: 2024-12-17

    空间 发短消息加为好友

    lvming173   发表于 2024/5/29 14:32:08

    变频器控制图集

    4楼 回复本楼

    引用 lvming173 2024/5/29 14:32:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /