您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FX3U与汇川MD280变频器通讯的参数与程序怎么设计

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1247  2024年可用积分:745

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-12-25

空间 发短消息加为好友

FX3U与汇川MD280变频器通讯的参数与程序怎么设计

032167yyc  发表于 2024/5/30 18:11:31      883 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FX3U与MD280怎样实现通讯修改参数跟运行频率?程序要怎么编写?请大神帮忙解答下,感谢!!!!

1楼 0 0 回复
  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:387  2024年可用积分:232

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2024/5/30 19:03:33

    FX3U如果扩展485BD,则要使用RS或者RS2指令按照变频器Modbus RTU通信协议编程,

    难度较大;


    FX3U如果扩展485ADP-MB,则可使用ADPRW指令去实现Modbus RTU协议编程,

    难度不大;


    2楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2024/5/30 19:03:33 发表于2楼的内容

  • systemdat

    systemdat   |   当前状态:在线

    总积分:396  2024年可用积分:226

    注册时间: 2007-08-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    systemdat   发表于 2024/5/30 19:09:32

    485ADP-MB通讯?接线是否直接跳线?

    3楼 回复本楼

    引用 systemdat 2024/5/30 19:09:32 发表于3楼的内容

  • lxq

    lxq   |   当前状态:在线

    总积分:691  2024年可用积分:499

    注册时间: 2005-09-08

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    lxq   发表于 2024/5/30 19:14:50

    新手围观

    4楼 回复本楼

    引用 lxq 2024/5/30 19:14:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /