DCS模块的接线主要涉及到的接线方法包括模拟量输入(AI)、模拟量输出(AO)、数字量输入(DI)和数字量输出(DO)的接线。这些接线方法根据信号类型和功能的不同,有不同的接线方式和要求。
模拟量输入(AI):
用于接收来自现场仪表的连续变化信号,如温度、压力、转速、电流等,信号通常为4~20mA或0~10V。
例如,变送器流量计等需要24V电的电流信号,通过电流安全栅(IME-33)转换为4-20mA,然后接到AI711模拟信号输入卡(不配电)。
模拟量输出(AO):
用于从DCS系统输出连续可调的控制信号,如调节阀或变频器的控制信号,信号也为4~20mA或0~10V。
例如,调节阀或变频器需要24V, 4-20mA的电流信号,通过电流安全栅(IME 35)接到AO711模拟信号输出卡(不配电)。
数字量输入(DI):
用于接收电气二次回路通断或某些状态反馈的信号,如干触点、保险等,信号为24VDC或220VAC。
例如,开关量输入的接线方式包括干触点通过保险接到TUA711-DO数字信号输入端子板A, B为无源常开/B, C为无源常闭。
数字量输出(DO):
用于从控制器发出控制信号或状态信号,如24VDC或220VAC的信号。
例如,需要配电的阀检等通过数字量安全栅(IME-DI)接到D1711数字信号输入卡,基座端子接线。
这些接线方法不仅涉及到信号的转换和传输,还涉及到电源的提供和信号的接收,确保了DCS系统能够准确、可靠地接收和发送各种信号。
-
-
-