本人用的是三菱变频器(型号E540),电机用的是杰牌的,本来先前是不用变频器的,电机在不加频器的情况下,运行很正常.
后来在客户的要求下加了变频器,我也把频率调低了,但奇怪电机噪声有点大,沙沙响,我就想在工频(50Hz)运行很好,为什么调低频率就不行呢,我就把变频器的频率调到50Hz,这时噪声就没了,只是在加减速时间电机才有沙沙响,到了(50Hz)沙沙噪声就没了.
我搞不懂,希望得到各位朋友请教.多谢!
-
-
-
WZL139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
WZL139547139 发表于 2007/11/26 9:38:37
引用 WZL139547139 2007/11/26 9:38:37 发表于2楼的内容
-
-
引用 moonoon 2007/11/26 13:57:15 发表于3楼的内容
-
引用 高一分 2007/11/26 22:19:10 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2007/11/27 10:28:57 发表于5楼的内容
-
引用 xxkjfw 2007/11/28 14:24:19 发表于6楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/11/29 7:45:56 发表于7楼的内容
-
引用 mp44 2007/12/7 9:00:45 发表于8楼的内容
-
-
-
shengjinli | 当前状态:离线
总积分:259 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-12-07
最后登录时间: 2009-01-05
-
shengjinli 发表于 2007/12/10 9:06:50
应该用变频电机9楼 回复本楼
引用 shengjinli 2007/12/10 9:06:50 发表于9楼的内容
-
-
引用 匿名 2008/1/25 14:09:54 发表于10楼的内容
-
引用 jinxue 2008/3/5 19:35:17 发表于11楼的内容