S系列I/O前端与世纪星 概述 S系列I/O前端是本公司基于多年制造经验与技术积累,充分考虑工业现场采集与控制的实际需要, 采用最新微电子与微处理器技术研制生产的高性能I/O前端。S系列I/O前端具有模拟信号输入(AI)、 模拟信号输出(AO)、开关量输入(DI)、开关量输出(DO)等功能,规格多样, RS485总线通讯接 口,标准MODBUS协议,通用而非专用的驱动程序,设置测试简捷,使用方便,性价比优越,是各种工 业现场信号数据进出计算机的快捷通道。且适配于国内外各种组态软件。 S系列I/O前端有以下型号: S1104 4路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。 S1108 8路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,4路报警继电器输出。 S1116 16路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值。 S1204 4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。 S1208 8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。 S1216 16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值。 S1316 16路开关信号输入,8路开关量信号输出。 S1332 32路开关信号输入。 S1416 16路开关信号输出。 S1504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。 世纪星是北京世纪佳诺科技有限公司开发生产的常用组态软件,下面就S系列I/O前端与世纪星的 通讯连接介绍如下: S系列I/O前端与世纪星连接大致有两种方式,一种是直接连接方式,另一种是间接连接方式。 *直接连接方式 直接连接方式是S系列I/O前端通过串行总线(RS485)、MODBUS 协议直接与世纪星连接。 *间接连接方式 间接连接方式是以PLC可编程控制器(例如西门子S7-200)为通讯管理器和控制CPU,S系列I/O前 端为输入输出模块,间接与世纪星连接。在间接连接方式时世纪星软件不直接与S系列I/O前端打交道, 而是与PLC的内存数据变量中的 I/O数据映射区打交道。驱动程序使用PLC的驱动程序,即可在 S系列 I/O前端上完成相应的输入输出工作。此种方式的好处是可以减轻主机的通讯负担, 并使整套系统可 利用PLC的编程能力和可靠性使之具有某些脱离上位机运行的可能,避免或减轻因使用WINDOWS上位机 平台较易出现死机和上位机崩溃的烦恼。间接连接的具体使用方法参见本公司的《S系列I/O前端与可 编程控制器的连接》。 下面就S系列I/O前端与世纪星的直接连接予以说明,S系列I/O前端与世纪星的连接是一项不复杂 的连接工作,基本上有如下几步:设置S系列I/O前端;在组态王的当前运行项目下定义计算机的通讯 口;定义连接的外部设备(如S系列I/O前端的S1108);定义每个I/O通道对应的变量地址及工况参数; 变量的动画连接等工作。 连接要点及注意事项 ● 运行世纪星的计算机与S系列I/O前端的通讯连接方式为主从式,计算机为主,S系列I/O前端为从。 ● 确定世纪星与S系列I/O前端的通讯速率,例如9600bps。 ● 普通PC机串行口为RS232,S系列I/O前端的通讯接口为RS485,因此在计算机侧应加装RS232/RS485 转换器(如本公司的S9101)。 ● 用户在连接之前,应使用S系列I/O前端设置测试程序《XMH_SIOSET》,将S系列I/O前端的站址设 置好,并将通讯速率设置为约定好的通讯速率,通信协议为MODBUS。对于模拟量而言,整型请选 择为 MODBUS(I),浮点请选择为MODBUS(F1)或MODBUS(F2)。S系列I/O前端的其它参数,用 户根据现场实际工况自行设置。 ● 用户可使用S系列I/O前端设置测试程序《XMH_SIOSET》,对已连接完毕的系统硬件环境进行测试, 以确定硬件连接无误,并可进行相应的功能和精度核查。 ● 如有多个S系列I/O前端请用RS485总线(屏蔽双绞线),将所有S系列I/O前端串接在一起,再与计算 机侧的RS485接口相连。 ● 计算机与S系列I/O前端的通讯电缆连接对应表(以S9101单路隔离RS232/RS485转换器为例) RS232通讯线 计算机的COM 口(九芯) S9101的RS232侧 2 (RXD) -------------- 3 (TXD ) 3 (TXD) -------------- 2 (RXD) 5 (GND) -------------- 5 (GND) RS485通讯线 S9101的RS485侧 S系列I/O前端的接线端子 1号站 2号站 N号站 1 (RS485 A ) --- 37 ----- 37 -------------- 37 (RS485 A ) 2 (RS485 B ) --- 36 ----- 36 -------------- 36 (RS485 B ) 3 (RS485 地) --- 35 ----- 35 -------------- 35 (RS485 地) 以世纪星连接4个S系列I/O前端的某工程为例,S 系列I/O前端型号分别为S1104、S1108、S1316、 S1504,对应站址为1、2、3、4,通讯协议对应为MODBUS(I)、MODBUS(F2)、MODBUS、MODBUS,通 讯速率为9600 bps,连接于COM1口。 在世纪星(工程项目管理)环境中,定义PC机与S系列I/O前端相连接的通讯口(以串口COM1为例), 进入世纪星后,出现工程项目管理画面(如图1)从工具条选择"新建"进而输入需新建项目的项目名称, 路径(即存储目录)说明(项目描述),此时选择新建项目,进入组态。 在世纪星(开发环境)环境中,定义PC机通讯口下的连接设备(以串口COM1为例) (图 1) S系列I/O前端的通讯协议为标准的莫迪康公司的MODBUS-RTU协议,协议的具体细节用户可忽略,确 定各种输入输出信号对应的寄存器地址即可完成输入输出的管理。
打开新建工程后,出现工程浏览器画面,从左侧系统树中选择"设备驱动"的"多串口参数设定",双 击"COM1",出现设置串口COM1画面,按照与S系列I/O前端约定的通讯速率设置COM1口。设置如下:通讯 速率为约定(例如9600bps)、无校验、8位数据位、1位停止位、RS485通讯方式。
通讯口设置完成后,点击画面右侧的 "设备驱动向导",出现设备配置向导(如图 2)画面,按提 示将COM1口连接设备设置为PLC的莫迪康 MODBUS-RTU(地址型)的串行方式,可将外部连接设备命名为 S1104A",在设备地址中输入所要连接的S系列I/O前端的通讯站址(如所连接的 S系列I/O前端的通讯地 址为01,则将连接设备 "S1104A"的设备地址中输入1,串行口连接为COM1,通信故障恢复参数可使用系 统默认。 重复以上操作对剩下的设备进行设置, 外部连接设备命名可分别为 "S1108A", "S1316A", "S1504A",通讯站趾分别为2,3,4)。 ● 通道参数定义 在工程浏览器的左侧树形结构中选择 "变量字典",双 "变量字典", 弹出变量数据库管理对话框 (如图3),"新建" 变量,因各种设备的信号输入,输出类型不同,现对各种类 型 ,输出信号的 参数定义分别说明: *整型模拟量输入 整型模拟量输入对应的寄存器地址为3XX,从3X1开 始,每个寄存器地址对应一个整型模拟量输入 通道,N个通道占用N个寄存器到3X0+N为止。 以S1104为例,因为其通讯协议为MODBUS(I)。S1104要求定义4个变量,名称可分别设置为S1104-1、 S1104-2、S1104-3、S1104-4;4个变量的变量类型全部设置为"I/O实数";连接设备全部为"S1104A";4 个变量各占用 1个寄存器,寄存器地址是连续的,地址分别为 3X1、3X2、3X3、3X4; 数据类型全部为 "INT";读写属性为"只读";按照实际的工况设置变量的最大、最小值,工程单位、报警值、历史数据是 否记录以及报警安全区、允许DDE数据交换等,请将以上数据如实填写。 *浮点模拟量输入 浮点模拟量输入对应的寄存器地址为4x,从4x1开始,每两个寄存器地址对应一个浮点模拟量输入通 道,N个通道占用2N个寄存器,到4x0+2N为止。 注: 为了连接方便, 在世纪星软件用浮点模拟量输入时,请在 S系列 I/O 前端设置测试程序 《XMH_SIOSET》的通讯协议下选用MODBUS(F2)。 以S1108为例,其通讯协议为MODBUS(F2)。S1108有8个模拟量输入通道,名称可分别设置为S1108-1、 S1108-2、S1108-3、S1108-4、S1108-5、S1108-6、S1108-7、S1108-8; 8个通道对应变量的变量类型设 置全部为"I/O实数";连接设备全部为"S1108A";由于浮点数据要占 用两个寄存器,所以8个变量的寄存 器地址是间隔的,分别为 3x1、3x3、3x5、3x7、3x9、3x11、3x13、3x15;数据类型全部为"FLOAT";读 写属性为 "只读";按照实际的工况设置变量的最大、最小值,工程单位、报警值、历史数据是否记录以 及报警安全区、允许DDE数据交换等,请将以上数据如实填写。 *开关量输入 开关量输入对应的寄存器地址为1x,从1x1开始,每个寄存器地址对应一个开关量输入通道, N个通 道占用N个寄存器,到1x0+N为止。 以S1316为例(16个开关量输入信号),名称可分别设置为 S1316-1、S1316-2······S1316-16; 变量类型全部设置为"I/O离散";连接设备全部为"S1316A";16个变量各占用1个寄存器,寄存器地址是连 续的,地址分别为 1x1、1x2、······1x16;数据类型为 "bit";读写属性为"只读"; 按照实际的 工程量标度设置变量的起始状态、允许DDE数据交换等,请将以上数据如实填写。 *开关量输出 开关量输出对应的寄存器地址为0x,从0x1开始,每个寄存器地址对应一个开关量输出通道,N个通道 占用N个寄存器,到0x0+N为止。 以S1316为例(8个开关量输出信号)。参数定义基本同开关量输入,不同之处为读写属性为"读写"; 8个变量的寄存器地址为0x1、0x2······0x8,数据类型为"bit", 按照实际的工程量标度设置变量 的起始状态、允许DDE数据交换等,将以上数据如实填写到需定义的变量中。对S1504的开关量输出信号定 义基本同S1316的定义,不同的是"连接设备名称"和"变量名称"。 *模拟量输出 模拟量输出对应的寄存器地址为4x,从4x1开始,每个寄存器地址对应一个模拟量输入通道,N个通道 占用N个寄存器,到4x0+N为止。 以S1504为例(4个模拟量输出)。参数定义基本同整点模拟量输入,不同之处为变量名称不同;读写 属性设置为"只写"或"读写";4个变量的寄存器地址分别为4x1、4x2、4x3、4x4;连接设备全部为"S1504A" 完成以上步骤后,即完成了世纪星与S系列I/O前端的设备定义和通讯连接准备工作 |