【求助】modbus信号

lxf11  发表于 2024/8/19 19:26:58      1493 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  情况是这样子的,我现在有一个200smart的plc,想要通过485接口进行modbus-rtu通讯,获取模拟量信号,程序方面没问题,但是在不给电机变频器频率信号的时候,就是电机不转的情况下,modbus能正常通讯,但是一旦给电机一个频率信号,电机开始转了起来,modbus就通讯不上了,获取的数据就不动了,正常情况下应该是一直变动的,请问是什么原因导致了这种情况?是因为变频器对modbus信号线产生了干扰吗?从传感器端到plc距离是大概50米。

1楼 0 0 回复
  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1203  2024年可用积分:722

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-12-17

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2024/8/19 19:44:32

    查找原因:

    变频器有没有接地;

    RS485有没有接地;

    如果都接地了,是否考虑在通讯线上加个磁环。


    2楼 回复本楼

    引用 fammmy 2024/8/19 19:44:32 发表于2楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:333  2024年可用积分:198

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2024-12-19

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2024/8/19 19:49:04

    通讯受到干扰了 

    布线注意一下  

    接地

    加电源滤波器 或者磁环之类的

    变频器载波频率改下试试


    3楼 回复本楼

    引用 lxscok 2024/8/19 19:49:04 发表于3楼的内容

  • lxbogr

    lxbogr   |   当前状态:在线

    总积分:425  2024年可用积分:244

    注册时间: 2007-03-28

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    lxbogr   发表于 2024/8/19 19:51:32

    肯定是变频器对PLC通信造成的电磁干扰。485一定要用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层单端接地

    4楼 回复本楼

    引用 lxbogr 2024/8/19 19:51:32 发表于4楼的内容