您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 施耐德变频器不能启动的原因

kxdq

kxdq   |   当前状态:在线

总积分:698  2024年可用积分:436

注册时间: 2006-09-06

最后登录时间: 2024-12-17

空间 发短消息加为好友

施耐德变频器不能启动的原因

kxdq  发表于 2024/8/20 21:20:32      1131 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  施耐德变频器不能启动的原因可能包括启动命令和频率给定的问题、接线错误、故障状态、以及通信问题。

  启动命令和频率给定:变频器启动需要启动命令和频率给定两个条件。如果给了启动信号但变频器仍然显示待机状态(如ATV61和ATV71显示rdy,ATV310显示--00),可能需要检查启动信号是否正常。如果给了启动信号后显示0.0,说明已经启动,但没有频率给定,这时可以将低速频率设置为自己需要的运行频率。

  接线错误:例如,如果采用两线控制时,给变频器通电的同时接通LI1和+24V,或者采用三线控制时,LI1和+24V之间不是脉冲信号,停车时LI1和+24V断开后没有再接通,都可能导致变频器显示NST。此外,如果逻辑输入端子设置为“自由停车”功能但与24V未接通,也会导致变频器无法正常启动。

  故障状态:如果变频器面板显示代码并闪烁,说明变频器处在故障状态。需要根据手册确认故障原因并在排除故障后复位。例如,ATV61和ATV71显示PRA时,需要检查端子PWR与+24V的接线;ATV630和ATV930显示STO时,需要检查端子STOA和STOB与24V的接线。

  通信问题:如果采用通信方式控制变频器,上电后会显示NST。需要通过DRIVECOM状态表,通过读状态字(ETA)和写控制字(CMD),才能使变频器正常起动。此外,如果是端子启动,通信先给定频率,再通过端子启动;如果通信没有给定频率,端子直接给启动信号,变频器也是不启动的。

  综上所述,施耐德变频器不能启动的原因多种多样,需要根据具体情况逐一排查,确保所有必要的条件和设置都正确无误。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /