您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问电梯是如何判断楼层的??

上行下效

上行下效   |   当前状态:离线

总积分:-22  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-26

最后登录时间: 2007-12-05

空间 发短消息加为好友

请问电梯是如何判断楼层的??

上行下效  发表于 2008/9/23 22:13:11    精华  3755 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       

初学电梯编程。

都找不到关于电梯结构的文章。

请问电梯是如何判断楼层的。

平层又是如何实现的。

传感器又是如何接的呢??谢谢!!

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/11/28 8:42:58

    判断楼层应该是感应器加计数器实现。


     


    平层一般要靠两个感应器吧。一个感应到后减速,另一个感应到就是平层了。

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/11/28 8:42:58 发表于2楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/11/28 9:44:01

    电梯控制器分为主控制器和分控制器。主控制器是电梯内部的控制器,每个楼层有一个分控制器。主控制器的功能: 

    1)完成16个楼层多用户的载客服务控制。

    2)电梯运行时显示电梯的运行方向和所在的楼层。

    3)当电梯到达选择的楼层时,电梯自动开门。

    4)具有提前关电梯门和延时关电梯门的功能。

    5)响应分控制器的有效请求,如果到达有请求的楼层,电梯自动开门。

    分控制器的功能:

    1)显示电梯的运行状态和所在的楼层。

    2)显示乘客的上升和下降请求。

    分控制器的有效请求原则:

    1)电梯处于等待状态时,上升和下降请求都响应。

    2)电梯处于上升状态时,有上升请求的分控制器所在楼层数大于电梯所在的楼层数。

    3)电梯处于下降状态时,有下降请求的分控制器所在楼层数小于电梯所在的楼层数。
    3楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/11/28 9:44:01 发表于3楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/28 18:49:01

    4楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/11/28 18:49:01 发表于4楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2007/11/30 16:21:23

    5楼 回复本楼

    引用 lljel 2007/11/30 16:21:23 发表于5楼的内容

  • bjmonsoon

    bjmonsoon   |   当前状态:在线

    总积分:1206  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-05-16

    最后登录时间: 2011-06-13

    空间 发短消息加为好友

    bjmonsoon   发表于 2007/12/2 15:43:30

    6楼 回复本楼

    引用 bjmonsoon 2007/12/2 15:43:30 发表于6楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/12/3 22:20:39

    7楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/12/3 22:20:39 发表于7楼的内容

  • 待业

    待业   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2007-12-04

    空间 发短消息加为好友

    待业   发表于 2007/12/4 11:19:16

    8楼 回复本楼

    引用 待业 2007/12/4 11:19:16 发表于8楼的内容

  • 炎焱

    炎焱   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-04

    最后登录时间: 2007-12-05

    空间 发短消息加为好友

    炎焱   发表于 2007/12/4 12:38:10

    一般是采用继电器来控制的。
    9楼 回复本楼

    引用 炎焱 2007/12/4 12:38:10 发表于9楼的内容

  • 高一分

    高一分   |   当前状态:在线

    总积分:505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2012-02-27

    空间 发短消息加为好友

    高一分   发表于 2007/12/7 22:22:51

    10楼 回复本楼

    引用 高一分 2007/12/7 22:22:51 发表于10楼的内容

  • sujianbin

    sujianbin   |   当前状态:在线

    总积分:470  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-27

    最后登录时间: 2013-02-04

    空间 发短消息加为好友

    sujianbin   发表于 2007/12/9 15:19:38

    传感器主要根据你的PLC控制器输入端来选择接法。常用的接近开关就有NPN;PNP区分。

    11楼 回复本楼

    引用 sujianbin 2007/12/9 15:19:38 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】