您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 关于电控柜接地线的问题

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1172  2024年可用积分:670

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

关于电控柜接地线的问题

032167yyc  发表于 2024/10/18 23:29:36      427 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

就是我之前的一个帖子问了关于使用modbusRTU通信获得传感器数据的问题,由于变频器是在电控柜内的,所以不给变频器一个频率信号,不启动电机,还能正常获取传感器数据,但是一旦给了频率信号,传感器的数据就不动了,所以考虑给modbus通信线的屏蔽层接地考虑,但是我发现电控柜好像没有接地线,电源是四线制的,我百度了一下,好像四线电源没有接地线,该怎么办?

1楼 0 0 回复
  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:773  2024年可用积分:582

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2024/10/18 23:38:37

    都是需要接地,从配电房接地或者单独做地线

    2楼 回复本楼

    引用 jlccpw 2024/10/18 23:38:37 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/10/18 23:41:07

    单独接地最好,配电房拉不是很方便

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/10/18 23:41:07 发表于3楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:416  2024年可用积分:208

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/10/18 23:42:33

    屏蔽层单独接地,就算电控柜有接地线也不要和变频器共地

    4楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/10/18 23:42:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /