【求助】松下FP-XH系列MODBUS通信

032167yyc  发表于 2024/10/28 22:53:02      665 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户PLC设备需要MES系统通过MODBUS通信采集设备状态信息,目前已知设备IO地址X0-X30,请问怎么对应modbus通信地址

1楼 0 0 回复
  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:382  2024年可用积分:195

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/10/28 23:04:53

    松下这种需要自己写程序进行地址映射。如果没有就读取不了

    2楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/10/28 23:04:53 发表于2楼的内容

  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:400  2024年可用积分:251

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-12-25

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2024/10/28 23:11:07

    使用網官也可以!

    3楼 回复本楼

    引用 lvgang 2024/10/28 23:11:07 发表于3楼的内容

  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:821  2024年可用积分:630

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2024-12-23

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2024/10/28 23:11:41

    松下的modbus个位是16进制,百位十位是10进制,比如x30=3*16+0;X为输入寄存器,modbus应该是1区;

    4楼 回复本楼