jw_1983 发表于 2024/11/27 0:22:20
首先你看一下IO界面里的工业网络和IO设备是否都在运行状态。如果都是正在运行,那么就是硬件上有两个问题,一个是端子接线口烧了,这种情况就要用继电器隔离一下,另一个是工控机里面的DNET板卡宕机了,断电拆出DNET卡,清理一下,检查一下有没有烧灼的迹象,没有烧就装回去,开电再试试。
引用 jw_1983 2024/11/27 0:22:20 发表于2楼的内容
-
-
jlkj 发表于 2024/11/27 0:25:58
检查硬件连接:确保所有连接线都正确连接,没有松动或损坏。
检查板卡地址:在示教器中检查D652板卡的地址设置,确保与实际跳线设置一致。
重启设备:在配置完成后重启机器人,查看是否解决问题。
检查网络和IO设备:确保工业网络和IO设备都在正常运行状态。
联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议联系ABB的技术支持获取进一步帮助。
引用 jlkj 2024/11/27 0:25:58 发表于3楼的内容
-
引用 lvgang 2024/11/27 0:27:51 发表于4楼的内容