控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 昆仑通态MCGS大于32位怎么编程
032167yyc | 当前状态:在线
总积分:1267 2025年可用积分:19
注册时间: 2023-08-01
最后登录时间: 2025-01-17
空间 发短消息加为好友
032167yyc 发表于 2025/1/17 17:03:37 68 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
必须一次写入3个字才能执行,MCGS如何写入。求指教
jllyh415 | 当前状态:在线
总积分:412 2025年可用积分:30
注册时间: 2006-10-23
jllyh415 发表于 2025/1/17 17:28:36
连续写3个字,没有这样的寄存器或者没有这样的功能码?具体是什么设备
引用 jllyh415 2025/1/17 17:28:36 发表于2楼的内容
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:802 2025年可用积分:30
注册时间: 2008-09-22
kxfwhnld 发表于 2025/1/17 17:33:32
联系官方要驱动,换个驱动就支持4字64位地址了
引用 kxfwhnld 2025/1/17 17:33:32 发表于3楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:702 2025年可用积分:11
注册时间: 2005-09-08
lxq 发表于 2025/1/17 17:34:10
个字必须连续的吗?可以做与或非逻辑操作的吧!
引用 lxq 2025/1/17 17:34:10 发表于4楼的内容