MCGS与modbusrtu通讯问题请教大家

fammmy  发表于 2025/2/10 21:53:12      1630 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

软件用的MCGS通用版6.2,1个流量表通过232接口与一个GPRS-DTU连接,在电脑里用虚拟串口连接GPRS-DTU

串口已接收到数据。

请教大伙要如何实现定时30秒采集数据?

有没有用函数可以直接操作串口发送命令,然后把数据报文自己拆分处理不走MCGS的modbusrtu驱动。


1楼 0 0 回复
  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:414  2025年可用积分:36

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2025-02-15

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2025/2/10 22:05:00

    4G的远程通讯PLC 网关 我就有。DTU 我也做但是传输好慢,

    2楼 回复本楼

    引用 jwx506 2025/2/10 22:05:00 发表于2楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:395  2025年可用积分:62

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2025-02-15

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2025/2/10 22:09:16

    4G的远程通讯PLC 网关 我就有。DTU 我也做但是传输好慢,

    3楼 回复本楼

    引用 lxscok 2025/2/10 22:09:16 发表于3楼的内容

  • xzr2004xzr

    xzr2004xzr   |   当前状态:在线

    总积分:479  2025年可用积分:43

    注册时间: 2005-01-27

    最后登录时间: 2025-02-12

    空间 发短消息加为好友

    xzr2004xzr   发表于 2025/2/10 22:10:43

    MCGS本身就可以对自身串口通过设置MOBUS主站模式转发数据,在设备串口里增加一个串口莫迪康modbusrtu子设备,数据库里增加相应的中间变量,与设备通道建立链接就可以了。

    4楼 回复本楼

    引用 xzr2004xzr 2025/2/10 22:10:43 发表于4楼的内容

  • tengcon

    tengcon   |   当前状态:在线

    总积分:180  2025年可用积分:20

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2025-02-21

    空间 发短消息加为好友

    tengcon   发表于 2025/2/11 14:19:52

    哪里需要那么复杂

    MCGS本身就可以对自身串口通过设置MOBUS主站模式转发数据,在设备串口里增加一个串口莫迪康modbusrtu子设备,数据库里增加相应的中间变量,与设备通道建立链接就可以了。