控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 威纶通与台达通讯
jlkj | 当前状态:在线
总积分:887 2025年可用积分:71
注册时间: 2006-05-09
最后登录时间: 2025-02-20
空间 发短消息加为好友
jlkj 发表于 2025/2/17 22:19:04 59 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有谁知道威纶通MT510TV与台达PLC RS232通讯线端口怎么连接吗!试了好多种接法都不行!两个口都试过!就是通不上!现在用的485通讯是可以的!但是通讯有点延时!
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:362 2025年可用积分:13
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2025-02-17
lvwei1020 发表于 2025/2/17 22:39:01
485 将通讯波特率 调高一点点 可以了。
引用 lvwei1020 2025/2/17 22:39:01 发表于2楼的内容
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:842 2025年可用积分:70
注册时间: 2008-09-22
kxfwhnld 发表于 2025/2/17 22:43:06
台达 4 5 8 对应屏 2 3 5或者2 3对调一下 应该很容易通讯的
引用 kxfwhnld 2025/2/17 22:43:06 发表于3楼的内容
jlccpw | 当前状态:在线
总积分:837 2025年可用积分:16
注册时间: 2006-10-06
jlccpw 发表于 2025/2/17 22:45:06
为什么非要用232?比485快吗?
引用 jlccpw 2025/2/17 22:45:06 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分