mcgs与200SMART串口通讯

sglin  发表于 2025/2/24 17:25:25      40 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

昆仑通态TPC1021Et屏与200SMART串口通讯时,PLC运行状态与屏通讯不上,PLC停止状态与屏能通讯上,求大神指导,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1344  2025年可用积分:114

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2025-02-24

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2025/2/24 17:50:15

    ppi?还是modbus

    2楼 回复本楼

    引用 fammmy 2025/2/24 17:50:15 发表于2楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1280  2025年可用积分:78

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2025-02-24

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2025/2/24 17:56:31

    查看通讯状态,  通讯状态里的值可以查到故障原因. 另外线接对没有.其次湿波特率,站号.校验位.停止位.等待时间.

    3楼 回复本楼

    引用 LXG 2025/2/24 17:56:31 发表于3楼的内容

  • jlly0813

    jlly0813   |   当前状态:在线

    总积分:410  2025年可用积分:29

    注册时间: 2006-12-08

    最后登录时间: 2025-02-24

    空间 发短消息加为好友

    jlly0813   发表于 2025/2/24 17:57:20

    这种情况大概率就是运行时修改了通讯参数或模式,无论是串口还是网口,你都得检查下程序,最好是用驱动去通讯,如果是串口的话最好预留一个单独的串口去和屏通讯,不要和其他外设共用串口。