sglin 发表于 2025/2/24 17:25:25 40 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
昆仑通态TPC1021Et屏与200SMART串口通讯时,PLC运行状态与屏通讯不上,PLC停止状态与屏能通讯上,求大神指导,谢谢!
fammmy | 当前状态:在线
总积分:1344 2025年可用积分:114
注册时间: 2021-08-20
fammmy 发表于 2025/2/24 17:50:15
ppi?还是modbus
引用 fammmy 2025/2/24 17:50:15 发表于2楼的内容
LXG | 当前状态:在线
总积分:1280 2025年可用积分:78
注册时间: 2007-04-12
LXG 发表于 2025/2/24 17:56:31
查看通讯状态, 通讯状态里的值可以查到故障原因. 另外线接对没有.其次湿波特率,站号.校验位.停止位.等待时间.
引用 LXG 2025/2/24 17:56:31 发表于3楼的内容
jlly0813 | 当前状态:在线
总积分:410 2025年可用积分:29
注册时间: 2006-12-08
jlly0813 发表于 2025/2/24 17:57:20
这种情况大概率就是运行时修改了通讯参数或模式,无论是串口还是网口,你都得检查下程序,最好是用驱动去通讯,如果是串口的话最好预留一个单独的串口去和屏通讯,不要和其他外设共用串口。
引用 jlly0813 2025/2/24 17:57:20 发表于4楼的内容