您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC应用小经验:PLC编程口(RS232)一次意外烧毁的原因分析

mitang

mitang   |   当前状态:离线

总积分:116  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-01-18

最后登录时间: 2008-01-23

空间 发短消息加为好友

PLC应用小经验:PLC编程口(RS232)一次意外烧毁的原因分析

mitang  发表于 2008/1/26 0:09:58      1005 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RS232是一种经典的通讯方式,至今绝大多数PLC上都至少有一个RS232口,作为编程口和普通的通讯口。

  
  两个多月前,一个同事在现场调试程序时,首先将编程电缆接在笔记本的串口上,然后去接PLC编程口,结果PLC的编程口马上被烧毁。
    
实际上,我在几年前现场调试时也曾经碰到过类似故障:当笔记本使用外接电源时,PLC的串口马上被烧毁或者表现的现象有点类似于短路――CPU的电源灯忽亮忽灭的;但是当去掉外接电源,笔记本使用电池供电时就没有问题了。注明一下,这个故障倒是与带电插拔无关。

  
   
最后查到的原因:当时使用的PLC是DC24V供电,最终发现由于配线的原因将供电电源的DC24V+与机柜接在一起了(实际上DC24V-接至机柜也会发生此后果)。

由于隔的时间比较长,现场的处理细节我记不太清楚了,仅仅简单的分析一下。
1、首先应该注意PLC或者其它一些通讯设备(比如文本屏、触摸屏等等),一般在硬件处理上,RS232口的金属外壳是与自身的“接地端”相通的,我用万用表量过几家的产品都这样。所谓的“接地端”并不一定是在接线端子上提供,有可能是在其它地方。
2、在笔记本和PC这方,RS232口的金属壳通常与外接电源的地线、机壳相连。有的甚至将RS232(9针)口的第5脚直接与机壳相连。
3、假如在接线中PLC的供电电源的DC24V+或者DC24V不慎与机柜相连,而PLC的接地端一般又直接接至机柜,这样PLC编程口的金属壳就与电源的+或-端等电位;若笔记本采用外接电源,而外部的AC220V的接地线又接至工厂的接地系统,那么笔记本串口的金属壳就是“零”电位。通常通讯电缆两端的金属壳是短接在一起的。这样当用编程电缆连接PLC与笔记本时,编程口必毁无疑。至于笔记本的串口还是好的,那只能说是幸运了。
4、至于说笔记本使用电池供电就没问题了,是因为这时候金属壳之间没形成电势差。
5、若不进行连接,供电,系统也表现正常而没出故障,这是因为当时的机柜是浮地的,也就是说机柜没有接地。

  
最后,与这个故障无关,但带电插拔RS232通讯线是错误的操作。RS232不支持带电插拔。RS232的通讯电平是正负12V,这对采用TTL电平(0-5V)的芯片来说是一个危险电压,带电插拔极易烧毁串口。

1楼 0 0 回复
  • 一吻上青天

    一吻上青天   |   当前状态:离线

    总积分:26  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-04

    最后登录时间: 2008-02-19

    空间 发短消息加为好友

    一吻上青天   发表于 2008/1/21 15:00:23

    分析的有道理,不错,值得学习。。来顶一下,,,一般接口接好后,不要随便拔出!!!
    2楼 回复本楼

    引用 一吻上青天 2008/1/21 15:00:23 发表于2楼的内容

  • hm_603

    hm_603   |   当前状态:离线

    总积分:72  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-21

    最后登录时间: 2008-06-18

    空间 发短消息加为好友

    hm_603   发表于 2008/1/22 15:30:35

    很是有道理  学习了
    3楼 回复本楼

    引用 hm_603 2008/1/22 15:30:35 发表于3楼的内容

  • 高一分

    高一分   |   当前状态:在线

    总积分:505  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2012-02-27

    空间 发短消息加为好友

    高一分   发表于 2008/1/26 0:09:58

    4楼 回复本楼

    引用 高一分 2008/1/26 0:09:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /