-
-
liliansheng | 当前状态:离线
总积分:74 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-13
最后登录时间: 2008-02-02
-
两线制压力变送器设计
liliansheng 发表于 2008/5/30 13:07:16 722 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。
-
引用 mp44 2008/4/28 10:27:36 发表于2楼的内容
-
-
-
zhanglianyun | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
zhanglianyun 发表于 2008/5/30 8:08:39
看不到图,不过内容很好。
听说4~20mA取4不取0是因为防止外界干扰信号引起控制器误动作,和您在上面说的不一样,不知是否有道理,
引用 zhanglianyun 2008/5/30 8:08:39 发表于3楼的内容
-
-
-
hxch1980 发表于 2008/5/30 13:07:16
EJA变送器:
EJA系列变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4—20mA DC的电流信号输出。高精度,一般为±0.065%。高稳定性和高可靠性。BRAIN/HART/FF/PROFIBUS现场总线四种通讯协议。
EJX系列变送器。
————————————————————
上海数捷电气有限公司
地址:上海市宛平南路521号恒昌花园B幢1805室
邮 编:200032
联系电话:021-54591611-23
传真:021-54591611-20 54591212
联系人:胡贤超 (手机:13764190535)
E-mail:hxch1980@hotmail.com
引用 hxch1980 2008/5/30 13:07:16 发表于4楼的内容