我在两相同型号的 PX2N PLC上试去得到两个不同的结果,一个实现我的要求,另一个不能实现;是否PLC的上升沿保持电路保持时间不够长,或是坏掉了?
-
引用 geh29 2008/2/20 11:45:36 发表于2楼的内容
-
引用 匿名 2008/2/21 17:37:55 发表于3楼的内容
-
引用 key1302 2008/3/3 11:25:07 发表于4楼的内容
-
-
-
善天 发表于 2008/3/3 14:24:51
可以肯定的跟楼主说:FX2N中的上升沿微分输出指令(PLS脉冲)仅在其前面的驱动输入为ON后的一个扫描周期内,相应软元件才动作,不会常通,如果想保持常通,需要另加置位指令或自锁程序.至于出现楼主所说的两种不同的情况,楼主可以把程序贴图出来,大家看看.
引用 善天 2008/3/3 14:24:51 发表于5楼的内容
-