您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » MPI网络中PLC与PLC之间的通信方式

shengjinli

shengjinli   |   当前状态:离线

总积分:259  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-07

最后登录时间: 2009-01-05

空间 发短消息加为好友

MPI网络中PLC与PLC之间的通信方式

shengjinli  发表于 2008/3/3 19:56:46      1449 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、  全局数据包通信方式

对于PLC之间的数据交换,只需关心数据的发送区和接受区,全局数据包的通信方式是在配置PLC硬件的过程中,组态所要通信的PLC站之间的发送区和接受区,不需要任何程序处理,这种通信方式只适合S7-300/S7-400PLC之间相互通信。

2、  无组态连接通信方式

无组态的MPI通信需要调用系统功能块SFC65-SFC69来实现,这种通信方式适合于S7-300S7-400S7-200之间的通信。通过调用SFC来实现的MPI通信又可分为两种方式:双边编成通信方式和单边编成通信方式。

3、  组态连接通信方式

MPI网络中,对于这种通信方式只适合于S7-300/S7-400以及S7-400/S7-400之间的通信。S7-300/S7-400通信时,S7-300只能作为服务器,S7-400作为客户机对S7-300的数据进行读写操作;S7-400/S7-400通信时S7-400即可以作为服务器,也可以作为客户机。在MPI网络上调用系统功能块通信,数据包长度最大为160字节。

1楼 0 0 回复