传感器是NPN的输出能不能接到ET200的di上?

xue1230  发表于 2008/3/19 20:17:54      1232 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场安装的施克的光电开关,但是发现它是NPN的输出标准,这样能直接接到ET200的DI模板上么?西门子有这样的模板么?请问有没有方法不用换模板就可以解决这个问题?
1楼 0 0 回复
  • shengjinli

    shengjinli   |   当前状态:离线

    总积分:259  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-07

    最后登录时间: 2009-01-05

    空间 发短消息加为好友

    shengjinli   发表于 2008/3/18 9:12:44

    2楼 回复本楼

    引用 shengjinli 2008/3/18 9:12:44 发表于2楼的内容

  • faygujian

    faygujian   |   当前状态:离线

    总积分:361  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-12

    最后登录时间: 2009-06-25

    空间 发短消息加为好友

    faygujian   发表于 2008/3/18 9:16:13

    3楼 回复本楼

    引用 faygujian 2008/3/18 9:16:13 发表于3楼的内容

  • xiaozhu

    xiaozhu   |   当前状态:在线

    总积分:167  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-03-13

    最后登录时间: 2019-11-28

    空间 发短消息加为好友

    xiaozhu   发表于 2008/3/19 20:17:54

    NPN接法:PLC的输入公共端(1M或2M)接 24V,按钮接在输入口和GND上,接近开关按其标识接上24V和GND后,输出信号线接到PLC的输入口上即可