sunxuesong2008 | 当前状态:离线
总积分:1581 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-27
最后登录时间: 2009-07-27
-
sunxuesong2008 发表于 2008/5/4 20:13:46
引用 sunxuesong2008 2008/5/4 20:13:46 发表于2楼的内容
-
-
引用 钟灵山 2008/5/5 7:48:47 发表于3楼的内容
-
引用 mp44 2008/5/5 9:31:29 发表于4楼的内容
-
-
-
xuhaominghxxu | 当前状态:在线
总积分:1391 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-06-17
最后登录时间: 2019-06-28
-
xuhaominghxxu 发表于 2008/5/5 22:27:51
电动机外壳处加一根ESD接地线,并用完用表检测是否在10A内,在的话表示正常5楼 回复本楼
引用 xuhaominghxxu 2008/5/5 22:27:51 发表于5楼的内容
-
-
-
-
xuhaominghxxu | 当前状态:在线
总积分:1391 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-06-17
最后登录时间: 2019-06-28
-
xuhaominghxxu 发表于 2008/5/5 22:30:52
sorry,上面写错了
电动机外壳处加一根ESD接地线,并用万用表检测电动机外壳与地电阻是否在10欧姆内,在的话表示正常(更新)
引用 xuhaominghxxu 2008/5/5 22:30:52 发表于6楼的内容
-
-
引用 艾艾 2008/5/6 13:26:41 发表于7楼的内容
-
引用 韩傲 2008/5/6 19:05:26 发表于8楼的内容
-
引用 高一分 2008/5/7 19:57:18 发表于9楼的内容
-
-
218hty 发表于 2008/5/9 6:43:12
1.电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏。人体碰到壳体有强烈的电击感,往往不能自我控制脱离它。
2.电器的绝缘性能不良。这种情况下,人体触及壳体有“麻手”感觉,但能自我控制摆脱它。
3.电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属壳时有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。
引用 218hty 2008/5/9 6:43:12 发表于10楼的内容
-
-
rickey 发表于 2008/5/9 19:47:03
两种可能:11楼 回复本楼
1、导线绝缘不好或接线工艺差导致碰壳,重接或处理一下。
2、线圈绝缘击穿,重绕。
感应电可能性不大,因为这类电机一般采用固定安装,感应电通过固定支架就泄放了。
引用 rickey 2008/5/9 19:47:03 发表于11楼的内容