-
引用 geh29 2008/5/25 15:27:04 发表于2楼的内容
-
-
-
chunszchina | 当前状态:在线
总积分:104 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-05-21
最后登录时间: 2011-08-26
-
chunszchina 发表于 2008/5/25 23:35:22
引用 chunszchina 2008/5/25 23:35:22 发表于3楼的内容
-
-
引用 kennylee 2008/5/26 9:16:27 发表于4楼的内容
-
-
-
zhanglianyun | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
zhanglianyun 发表于 2008/5/27 7:29:49
如果你使用的是西门子PLC的话,可以选择模拟量输入扩展模块EM231,该模块有三种:4路电流/电压输入;2路热电阻输入和4路热电偶输入。
具体转换由程序完成。如用PID算法,先将实际值由16位整数转化为实数,再转化为0.0~1.0的无量纲值,再进行归一化处理。输出时进行相反的转化。
引用 zhanglianyun 2008/5/27 7:29:49 发表于5楼的内容
-
-
引用 yuanzhw 2008/5/27 21:06:30 发表于6楼的内容
-
-
tjtbh 发表于 2008/5/29 15:50:38
补充说明一点,某些PLC,比老的如莫迪康的昆腾系列小信号模版,CPU在处理完信号后写入4XXX寄存器的数是整数,由于没有小数点位,所以要把当前数跟据模板精度一般是除以10,才是当前实际温度值。
热偶信号在采集时是豪伏信号,不同的偶型都有相应的分度表,各厂家在处理小信号时处理方式也不同,要根据具体情况来进行设置。
引用 tjtbh 2008/5/29 15:50:38 发表于7楼的内容
-
引用 geh29 2008/9/22 23:53:03 发表于8楼的内容