您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 你所遇到的PLC的程序扫瞄时间最长是多少

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

你所遇到的PLC的程序扫瞄时间最长是多少

hege377  发表于 2008/9/21 23:34:06      1062 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

你所遇到的PLC的程序扫瞄时间最长是多少?


我这里一台FX2NPLC配两个模拟量模块,工艺不复杂程序不到1000步,主要是数据的处理和写入模拟量模块数字值,扫瞄时间就有22ms。而另一台FX1S的PLC程序有1000多步,也用了不少数据处理和两个高速计数器扫瞄周期才4ms。为什么这个FX2N的扫瞄周期这么长。


比如那个FX2n的PLC里如果用10ms时基的定时器会不会出问题?

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/6/10 11:22:49

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/6/10 11:22:49 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/6/11 8:59:47

    一般的指令是几微秒。特殊指令长一些。
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/6/11 8:59:47 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/6/14 9:28:35

    扫描周期长与不一定就是CPU慢,还与写程序的人的水平有很大关系 程序长短只是一个肤浅的指标,一个程序虽然短,但都用的是长指令,没用,扫描周期一样长 程序人人会写,写的质量高低区别就很大了
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/6/14 9:28:35 发表于4楼的内容

  • 218HTY

    218HTY   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218HTY   发表于 2008/6/15 9:14:32

    楼主说的对。一般情况下,CPU的速度都可以满足控制要求。
    5楼 回复本楼

    引用 218HTY 2008/6/15 9:14:32 发表于5楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/21 21:54:51

    与程序内容有关的,可能会受影响
    6楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/21 21:54:51 发表于6楼的内容

  • starhx2527

    starhx2527   |   当前状态:离线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-21

    最后登录时间: 2008-12-19

    空间 发短消息加为好友

    starhx2527   发表于 2008/9/21 23:34:06

    程序扫描周期长主要是一些数据运算指令和模拟量处理的程序引起的,高速计数是通过硬件实现的,不影响扫描周期
    7楼 回复本楼

    引用 starhx2527 2008/9/21 23:34:06 发表于7楼的内容